    3. Hệ thống Sprinkler kích hoạt trước (Preaction Sprinkler system)


    Hệ thống chữa cháy tự động Spinkler 2


    Là hệ thống Sprinkler có các đầu Sprinkler tự động được gắn vào hệ thống đường ống có chứa không khí, có thể có hoặc không có áp lực và có một hệ thống báo cháy bổ sung được lắp đặt tại cùng những khu vực có đặt đầu Sprinkler. Khi hệ thống báo cháy kích hoạt, nó sẽ mở van cho phép nước chảy vào hệ thống đường ống và rồi phun nước ra qua các sprinkler đã mở. Hệ thống kích hoạt trước cũng giống như hệ thống Sprinkler xả tràn ngoại trừ là sử dụng đầu phun Sprinkler kín. Hệ thống này thích hợp cho những nơi chứa các thiết bị vật phẩm có giá trị hay những nhà kho mà không gian làm ảnh hưởng đến tính hoạt động hiệu quả của đầu phun như dễ va đập gây hư hỏng đầu phun. Van của hệ thống kích hoạt trước luôn luôn đóng và chỉ mở khi được kích hoạt bởi hệ thống báo cháy.Hệ thống báo cháy sẽ kích hoạt mở van kích hoạt trước, để cho nước đi vào hệ thống đường ống. Nước vẫn chưa phun ra từ đầu phun cho đến khi nhiệt độ kích hoạt cho đầu phun mở ra và phun nước ra ngoài. Hoạt động lúc này của van kích hoạt trước giống như kiểu loại hệ thống Sprinkler ướt.


    4. Hệ thống Sprinkler kiểu xả tràn (Deluge system)


    Hệ thống xả tràn được sử dụng ở những nơi đòi hỏi cần một lượng nước lớn phun ra để nhanh chóng kiểm soát được đám cháy trên một phạm vi rộng, không cho đám cháy lan truyền đi. Van xả tràn có thể kích để hoạt động bằng hệ thống điện, khí nén hay áp lực nước. Bố trí sắp xếp đường ống của hệ thống xả tràn cũng giống như hai hệ thống đường ống ướt và khô nhưng có hai điểm khác biệt lớn: Sử dụng các đầu phun Sprinkler theo tiêu chuẩn, nhưng các đầu phun này không có nút chặn và luôn mở do yếu tố kích hoạt cảm ứng nhiệt của đầu phun bởi nhiệt độ của đám cháy đã loại bỏ, vì vậy khi van xả tràn mở ra, nước chảy vào hệ thống đường ống và đi đến tất cả các đầu phun đã mở, phun nước ra cùng một lúc. Van xả tràn luôn luôn đóng và chỉ mở khi được kích hoạt do hệ thống báo cháy lắp riêng rẽ độc lập trong cùng khu vực với hệ thống đầu phun Sprinkler mở.


    Hệ thống Sprinkler kết hợp xả tràn –kích hoạt trước (Combined Dry Pipe-Preaction System)


    Là hệ thống Sprinkler có các đầu Sprinklers tự động được gắn vào hệ thống đường ống có chứa không khí, có áp lực và có một hệ thống dò cháy bổ sung được lắp đặt tại cùng những vị trí có đặt đầu Sprinkler. Khi hệ thống dò cháy kích hoạt, nó sẽ kích các thiết bị nhả và rồi thiết bị nhả này sẽ mở các Dry pipe valves cùng lúc mà không mất áp lực không khí trong hệ thống. Việc kích hoạt hệ thống báo cháy cũng làm mở các van xả khí đặt ở điểm cuối của feed main. Các van xả khí, thông thường, sẽ được mở trước khi các đầu Sprinkler mở. Hệ thống dò cháy đồng thời cũng hoạt động như một hệ thống báo động….”

    >> thiết bị pccc hà nội
     

Chia sẻ trang này